質量可靠 誠信服務 合作共贏
目前在用的通風與空調工程規范有兩本。一本是2002年3月15日發布,2002年4月1日開始執行的《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243—2016,另一本是2011年9月16日發布,2012年5月1日執行的《通風與空調工程施工規范》GB50738——2011。
兩本規范均對金屬風管打膠問題提出要求。
4.1.6 風管的密封應以板材連接的密封為主,也可采用密封膠嵌縫與其他方法。密封膠的性能應符合使用環境的要求,密封面宜設在風管的正壓側。
(二)對該條的解讀:
1.風管的密封,應以板材連接密封為主;靠密封膠嵌縫是一種次要方法,不是主要方法;
2.可采用密封膠和其它方法密封;密封膠嵌縫只是密封的次要方法的一種,不是..的密封方法,還有其它密封方法(包括焊錫密封的方法);
3.用于金屬風管嵌縫的密封膠的性能應符合使用環境的要求:
(1)嵌縫的密封膠的一側粘貼在金屬風管的板材上,它應與風管的金屬材質的膨脹系數相一致;
(2)嵌縫的密封膠一側與風管內的氣流相接觸(或與環境空氣相接觸),它要能適應所接觸的氣體溫度;
4.無論采用何種次要方法都要..密封面在正壓側。
二、《通風與空調工程施工規范》GB50738——2011
(一)在關于風管加固的4.2.15條第5款關于密封膠的使用規定如下:
潔凈空調系統的風管不應采用內加固措施或加強筋,風管內部的加固點或法蘭鉚接點周圍應采用密封膠密封。
(二) 在針對薄鋼板法蘭(共板)風管成形的4.2.11條中的第1款中對密封膠的使用規定如下:
薄鋼板法蘭風管兩端接口處應平整,接口四角應有固定角件,其材質為鍍鋅鋼板,板厚不應小于1.0mm。固定角件與法蘭連接處應采用密封膠進行密封。
從以上兩條可以看出:《通風與空調工程施工規范》GB50738—2011對密封膠的使用還是比較謹慎的,它只在兩種情況下使用密封膠:一是對因風管加固造成的漏風點進行打膠密封;二是在薄鋼板法蘭(共板法蘭)四角進行打膠處理。
三、合理的風管密封方法
通過以上分析,不難看出金屬風管正確的密封方法應該是:
1.風管密封應以板材連接密封為主;其它密封方法只是輔助手段而已;
2.不能以密封膠嵌縫的方法作為金屬風管密封的普遍方法;它只適用于風管加固的漏點的補救和共板法蘭四角密封;
3.可采用密封膠和其它方法密封;密封膠嵌縫只是密封的次要方法的一種,不是..的密封方法,還有其它密封方法(包括焊錫密封的方法);
4.用于金屬風管嵌縫的密封膠的性能應符合使用環境的要求;
5.無論采用何種次要方法都要..密封面在正壓側。
想要了解更多關于寶雞通風管道的信息可以持續關注